Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не работает контроллер пароувлажнителя Carel UEY
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Render7
Здравствуйте, у нас видимо, вышел из строя контроллер UEY08L0200. Включаем, видим пиктограмму и сразу загорается красный треугольник... Далее сообщения: Not, CFG, IPh, rEL, 1.8. Потом щелчок аварийного реле, значок гаечный ключ и писк, который можем сбросить по Esc. Далее C--,E1. Это сбросить не можем. 2. В Заводские настройки не сбрасывается, весь процесс Loading наблюдаем, но параметры остаются прежние. При этом красный треугольник исчезает, но аварийное реле остаётся включенным. Из-за этого не включается все остальное. Не работает датчик тока. Вопрос: он ремонтопригоден? Или надо купить новый?
AI 155
Цитата(Render7 @ 9.2.2023, 14:42) *
Вопрос: он ремонтопригоден?

Если речь о контроллере, то вполне возможно.
Может он даже исправен. а проблема в его окружении.
Render7
Цитата(AI 155 @ 9.2.2023, 20:03) *
Если речь о контроллере, то вполне возможно.
Может он даже исправен. а проблема в его окружении.

А схему платы с контроллером ATMega644 - Carel 07775b конечно нереально найти?
AI 155
Цитата(Render7 @ 10.2.2023, 20:11) *
А схему платы с контроллером ATMega644 - Carel 07775b конечно нереально найти?

Сервис- мануал - это надо спрошивать в сервис центре.